民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第25題

欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側

題目

欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側

  1. (1) 計器之線路拆除
  2. (2) 開路
  3. (3) 短路
  4. (4) 接地

官方答案

(3) 短路

解析

比流器(CT)二次側嚴禁開路,因一次側帶電時若二次開路,励磁電流驟增會感應極高電壓,危及人員與設備安全。故欲拆除二次側計器時,必須「先將二次側短路」(以短路片或短接線接通),維持低阻抗通路後再拆下計器,事後再拆除短接。開路為禁止行為;接地非拆除時首要動作;先拆線亦可能瞬間開路。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料