民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第31題

線路中將三相單心電纜之被套於一端接續處連接在一起然後接地,而另端接續處不接地,稱為

題目

線路中將三相單心電纜之被套於一端接續處連接在一起然後接地,而另端接續處不接地,稱為

  1. (1) 交錯接地
  2. (2) 開路接地
  3. (3) 單端接地
  4. (4) 間隔接地

官方答案

(3) 單端接地

解析

三相單心電纜金屬被套(sheath)接地有多種方式。題幹描述「一端接續處將三相被套互相連接後接地,另一端接續處不接地」,此即「單端接地」(Single-End Grounding),可避免被套形成閉合迴路而感應環流,減少額外損失與發熱,適用於回路不太長之場合。選項1交錯接地係三相被套兩端交替互聯並於中間接地;選項2開路接地指被套兩端皆不接地、完全開路;選項4間隔接地則為分段接地。依題意一端接地、一端不接地,正確為單端接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料