民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第43題
於600/5A 比流器二次側測得電流4A,則實際電流為
題目
於600/5A 比流器二次側測得電流4A,則實際電流為
- (1) 20A
- (2) 480A
- (3) 600A
- (4) 360A
官方答案
(2) 480A
解析
比流器(CT)的標稱比值 600/5A 表示一次側 600A 時二次側感應 5A,倍率為 600÷5=120。二次側實測 4A,換算一次側實際電流=4×120=480A。量測時 CT 二次回路不可開路,否則會感應高壓並危及人員與設備;二次負擔也須在額定範圍內,比值誤差才可忽略。選項 20A 是誤把 4A 乘以 5,600A 是誤用一次側額定值,360A 則無計算依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。