民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第47題
特高壓交連PE 電纜製造後於成品取樣實施靜電容量與功率因數測試時,通常以額定對地交流電 壓(59-61Hz)測定,其中所測之功率因數值不得大於
題目
特高壓交連PE 電纜製造後於成品取樣實施靜電容量與功率因數測試時,通常以額定對地交流電 壓(59-61Hz)測定,其中所測之功率因數值不得大於
- (1) 1
- (2) 0.05
- (3) 0.1
- (4) 0.5 %
官方答案
(3) 0.1
解析
以額定對地電壓 Uo、59~61Hz 測定電纜靜電容量與介質損失,功率因數 tanδ=P/(ωCUo²)。交連PE 的介質損失極低,特高壓電纜成品取樣試驗要求所測功率因數不得大於 0.1%,以確保滿載運轉時介質發熱小、絕緣不易加速劣化。1% 與 0.5% 對特高壓電纜而言過於寬鬆,無法反映其低介損特性。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。