民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第49題

輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須

題目

輸電地下電纜線路之定期使用高阻計量測絕緣電阻,必須

  1. (1) 送電中
  2. (2) 無法
  3. (3) 停電
  4. (4) 停電或送電中均可進行量測

官方答案

(3) 停電

解析

高阻計量測時會對絕緣層施加直流高壓,因此必須先停電、隔離電源,完成驗電、放電與接地後才能進行。送電中量測不僅讀值受系統電壓干擾而不準確,還有感電及損壞儀表之虞。量測前後都須對地放電,以釋放電纜電容殘留電荷,確保人員安全與下次量測正確,故選停電。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料