民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第54題

量測輸電電纜PVC 被覆是否破損的儀器是

題目

量測輸電電纜PVC 被覆是否破損的儀器是

  1. (1) 高阻計
  2. (2) 三用電表
  3. (3) 電流計
  4. (4) 電壓計

官方答案

(1) 高阻計

解析

高阻計(兆歐表)可輸出直流高電壓,用來量測絕緣電阻;PVC 被覆完整時電阻極高,一旦有破損、龜裂或穿孔,絕緣電阻會明顯下降,甚至接近零,因此可用來判斷外被覆是否破損。三用電表、電流計、電壓計只能量測低電壓下的電阻、電流或電壓,無法施加高壓,對高阻值也不靈敏,難以檢出細微破損,故選高阻計。