民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第65題

345KV 交連PE 電纜輸電線路使用接續匣為下列何者?

題目

345KV 交連PE 電纜輸電線路使用接續匣為下列何者?

  1. (1) 絕緣接續匣
  2. (2) 普通接續匣
  3. (3) 止油接續匣
  4. (4) 熱縮型接續匣

官方答案

(1) 絕緣接續匣、(2) 普通接續匣

解析

345kV交連PE輸電線路之直線段電纜連接,常採用普通接續匣;若需將金屬屏蔽分段、實施交叉連接或設置區段絕緣,則採用絕緣接續匣。止油接續匣係充油電纜為阻止絕緣油流動而設置,不適用於交連PE;熱縮型接續匣主要用於較低電壓之配電電纜,345kV等級不採用。因此正確者為1、2。