民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第73題
輸電電纜附屬器材之設計敘述,何者正確?
題目
輸電電纜附屬器材之設計敘述,何者正確?
- (1) 電纜被覆保護裝置所使用之保護元件,須為非線性電阻型氧化鋅混合物燒結成,其外層不需作防蝕處理
- (2) 絕緣接續匣兩側電纜之遮蔽銅線須以絕緣筒隔離使不相通
- (3) 接地電纜分為普通接地電纜與同心接地電纜
- (4) 單端接地用保護裝置分為S B-1、SB-2 與XB 型
官方答案
(2) 絕緣接續匣兩側電纜之遮蔽銅線須以絕緣筒隔離使不相通、(3) 接地電纜分為普通接地電纜與同心接地電纜
解析
輸電電纜附屬器材中,絕緣接續匣(絕緣接頭)功用為切斷電纜遮蔽層(遮蔽銅線)之電氣連續性,使兩側以絕緣筒隔離不相通,以利單端或交叉互聯接地(選項2正確)。接地電纜依構造分為普通接地電纜與同心接地電纜(選項3正確),後者以同心導線作為接地極。電纜被覆保護裝置確採非線性氧化鋅(ZnO)電阻元件,惟其外層通常需防蝕或密封處理,選項1敘述外層不需防蝕有疑義;單端接地保護裝置型號分類(選項4)依規範而定,本題不列入確定正確項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。