民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第77題
輸電電纜屋外終端匣組立過程中,下列敘述何者正確?
題目
輸電電纜屋外終端匣組立過程中,下列敘述何者正確?
- (1) 吊掛安裝瓷礙管時,安裝督導可以不用在場
- (2) 需量測瓷礙管實際長度,再決定電纜處理的相關尺寸
- (3) 瓷礙管外壁需做清潔、內壁則不需要
- (4) O型油封安裝時,在油封表面需塗抹矽油膏幫助氣密
官方答案
(2) 需量測瓷礙管實際長度,再決定電纜處理的相關尺寸、(4) O型油封安裝時,在油封表面需塗抹矽油膏幫助氣密
解析
屋外終端匣組立時,應先實際量測瓷礙管(瓷套管)長度,再據以決定電纜剝切與處理之相關尺寸,避免裝配誤差(選項2正確)。O型油封裝配時於其表面塗抹矽油膏,可潤滑並確保氣密、防水(選項4正確)。吊掛安裝瓷礙管屬高處起重作業,安裝督導必須在場監督,選項1錯誤。瓷礙管內、外壁均須清潔,以確保絕緣與密合,選項3稱內壁不需清潔為錯誤。故正確為(2)(4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。