民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第79題

輸電交連PE 電纜接續前整直作業,下列敘述何者正確?

題目

輸電交連PE 電纜接續前整直作業,下列敘述何者正確?

  1. (1) 電纜加熱整直之溫度維持在85°C
  2. (2) 可使用電熱繃帶加熱電纜,然後用角鋼整直
  3. (3) 使用吹風機加溫後,用手扳直
  4. (4) 電纜被覆確認整直長度尺寸及做相關記號

官方答案

(1) 電纜加熱整直之溫度維持在85°C、(2) 可使用電熱繃帶加熱電纜,然後用角鋼整直、(4) 電纜被覆確認整直長度尺寸及做相關記號

解析

交連PE電纜接續前須整直以消除蛇行與應力。加熱整直時以電熱繃帶(電熱帶)均勻加熱電纜,並以角鋼等治具夾持整直(選項2正確),加熱溫度一般維持約85°C使絕緣軟化但不損傷(選項1正確)。施工前須於電纜被覆上確認整直長度尺寸並做相關記號,以作為後續剝切依據(選項4正確)。以吹風機加溫後用手扳直(選項3)溫度不足且不勻,易損傷電纜,為錯誤工法。故正確為(1)(2)(4)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。