民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第15題

目前國內輸電161KV 交連PE 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小 衝擊耐電壓設計不得少於

題目

目前國內輸電161KV 交連PE 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小 衝擊耐電壓設計不得少於

  1. (1) 30
  2. (2) 22.5
  3. (3) 60
  4. (4) 45 KV

官方答案

(3) 60

解析

161 kV 交連 PE 電纜的絕緣型接續匣,其絕緣筒把接續匣金屬部位與電纜遮蔽層隔離,承受雷擊或開關突波在遮蔽層間產生的衝擊電壓。國內設計要求此絕緣筒的最小衝擊耐電壓不得少於 60 kV,以保留足夠絕緣裕度。30 kV、22.5 kV 及 45 kV 均低於此設計值,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料