民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第15題
目前國內輸電161KV 交連PE 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小 衝擊耐電壓設計不得少於
題目
目前國內輸電161KV 交連PE 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小 衝擊耐電壓設計不得少於
- (1) 30
- (2) 22.5
- (3) 60
- (4) 45 KV
官方答案
(3) 60
解析
161 kV 交連 PE 電纜的絕緣型接續匣,其絕緣筒把接續匣金屬部位與電纜遮蔽層隔離,承受雷擊或開關突波在遮蔽層間產生的衝擊電壓。國內設計要求此絕緣筒的最小衝擊耐電壓不得少於 60 kV,以保留足夠絕緣裕度。30 kV、22.5 kV 及 45 kV 均低於此設計值,故選3。