民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第28題

於600/5A 比流器二次側測得電流4A,則實際電流為

題目

於600/5A 比流器二次側測得電流4A,則實際電流為

  1. (1) 480A
  2. (2) 20A
  3. (3) 360A
  4. (4) 600A

官方答案

(1) 480A

解析

比流器(CT)變流比600/5A表示一次側電流為二次側之120倍,計算為600÷5=120。二次側實測電流4A,則實際一次側電流=變流比×二次電流=120×4=480A。公式I1=(額定一次電流/額定二次電流)×I2=(600/5)×4=480A,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料