民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第57題
目前國內輸電69KV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗, 其電壓值/持續時間為
題目
目前國內輸電69KV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗, 其電壓值/持續時間為
- (1) 先以40KV(Uo)/5 分鐘後,再上升至69KV(1.732Uo)/60 分鐘
- (2) 40KV(U o:對地電壓)/60 分鐘
- (3) 69KV(1.732Uo)/30 分鐘
- (4) 69KV(1.732Uo)/15 分鐘
官方答案
(1) 先以40KV(Uo)/5 分鐘後,再上升至69KV(1.732Uo)/60 分鐘
解析
69kV交連PE電纜竣工後加入系統前之交流耐壓試驗,其Uo(對地電壓)=69÷√3≈40kV。依規範採二階段升壓:先加40kV(Uo)維持5分鐘,再升至69kV(1.732Uo)維持60分鐘,確認絕緣無貫穿或異常。選項2僅40kV未達1.732Uo、選項3與4之持續時間30、15分鐘均短於標準60分鐘,故以選項1正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。