民國112年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第70題
輸電電纜鐵鋁配件安裝作業,下列敘述何者正確?
題目
輸電電纜鐵鋁配件安裝作業,下列敘述何者正確?
- (1) 管路口防水圈須符合PVC 管內徑
- (2) 檢查預埋螺栓是否合於使用
- (3) 加工過鐵鋁配件不需防鏽處理
- (4) 檢查鐵鋁配件規格須與材料表相符合
官方答案
(1) 管路口防水圈須符合PVC 管內徑、(2) 檢查預埋螺栓是否合於使用、(4) 檢查鐵鋁配件規格須與材料表相符合
解析
鐵鋁配件安裝前,須核對其規格、尺寸與材料表相符,並檢查預埋螺栓的尺寸、間距與螺牙是否合用,避免現場無法鎖固。管路口防水圈須與 PVC 管內徑密合,才能有效止水,防止地下水滲入。加工後之鐵鋁配件,其鍍鋅或防鏽層已被破壞,仍須補做防鏽處理,不可省略。故選 1、2、4。