民國112年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第2題

目前國內輸電69kV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗, 其電壓值/持續時間為

題目

目前國內輸電69kV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗, 其電壓值/持續時間為

  1. (1) 69kV(1.732Uo)/30 分鐘
  2. (2) 69kV(1.732Uo)/15 分鐘
  3. (3) 40kV(Uo:對地電壓)/60 分鐘
  4. (4) 先以40kV(Uo)/5 分鐘後,再上升至69kV(1.732Uo)/60 分鐘

官方答案

(4) 先以40kV(Uo)/5 分鐘後,再上升至69kV(1.732Uo)/60 分鐘

解析

69kV電纜的對地電壓Uo=69/√3≒40kV,而1.732Uo即約69kV。竣工加入系統前的交流耐壓試驗,先以40kV(Uo)加壓5分鐘,確認無異常後再升至69kV(1.732Uo)持續60分鐘,採階段加壓可避免突加高壓損傷絕緣。選項1、2雖電壓正確,但加壓時間分別僅30、15分鐘,未達規定;選項3僅加至Uo,試驗電壓不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料