民國112年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第35題

輸電地下電纜線路之接續處(中間或終端)使用SB-2 型電纜被覆保護裝置設備,其裝設地點通常 在何處,以保護電纜?

題目

輸電地下電纜線路之接續處(中間或終端)使用SB-2 型電纜被覆保護裝置設備,其裝設地點通常 在何處,以保護電纜?

  1. (1) 氣封型終端匣
  2. (2) 非交錯連接之絕緣型接續匣
  3. (3) 普通型接續匣
  4. (4) 屋外型終端匣

官方答案

(2) 非交錯連接之絕緣型接續匣

解析

SB-2 型為電纜被覆(金屬護套)保護裝置,即護套電壓限制器,功能在雷擊或故障時限制護套感應電壓以保護護套絕緣。在交連 PE 電纜線路採交叉連接時,為隔離各段護套接續,中間使用絕緣型接續匣;SB-2 即裝設於此類接續匣處,跨接於被隔離之護套兩側以箝制過電壓。普通型接續匣護套直接連通並接地,通常不需此保護器。故裝設地點為絕緣型接續匣,對應選項2。