民國112年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第54題
輸電地下電纜與架空線相接時通常須於連接站側裝設
題目
輸電地下電纜與架空線相接時通常須於連接站側裝設
- (1) 電容器
- (2) 避雷器
- (3) 比流器
- (4) 電抗器保護電纜設備
官方答案
(2) 避雷器
解析
地下電纜與架空線連接處,雷擊過電壓易由架空線入侵損壞電纜絕緣,故於連接站側裝設避雷器(surge arrester)以箝制電壓、保護電纜設備。電抗器用於限制短路電流、電容器用於功因改善、比流器用於量測保護,非此防護目的。故選2。