民國113年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第47題

69kV 及161kV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

題目

69kV 及161kV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

  1. (1) 20 倍
  2. (2) 10 倍
  3. (3) 15 倍
  4. (4) 25 倍

官方答案

(3) 15 倍

解析

依輸電地下電纜相關施工規範,69kV 及 161kV 高壓輸電電纜於佈設、敷設後固定時,其最小彎曲半徑不得小於電纜外徑之 15 倍,以防止絕緣層與金屬護套因過度彎曲受損、產生皺褶或氣隙而影響耐壓性能。此值高於一般配電電纜,係因輸電電纜絕緣厚、結構剛性大。故答案為 15 倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料