民國113年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第51題
變壓器開路試驗是在測其
題目
變壓器開路試驗是在測其
- (1) 介質損失
- (2) 鐵損
- (3) 機械強度
- (4) 銅損
官方答案
(2) 鐵損
解析
變壓器開路試驗(Open Circuit Test)係將二次側開路、一次側施加額定電壓,此時激磁電流很小,繞組銅損可忽略,所量得之輸入功率即為鐵損(含磁滯損與渦流損)。短路試驗才是測銅損(將二次側短路、降壓加電流至額定值)。介質損失須以介質試驗(tanδ)量測;機械強度非開路試驗項目。故開路試驗目的在求鐵損與激磁參數,作為變壓器效率計算依據。