民國113年 第1梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第54題
長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用
題目
長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用
- (1) 交流耐壓試驗
- (2) 部分放電試驗
- (3) 直流耐壓試驗
- (4) 絕緣電阻測試為最有效之測試方法
官方答案
(2) 部分放電試驗
解析
長程輸電地下電纜竣工後,為確認接續匣內部氣隙、雜質、半導體層處理等施工瑕疵,目前最有效之方法為部分放電試驗(Partial Discharge Test, PD)。PD試驗可靈敏檢出微小局部放電,反映絕緣界面缺陷。直流耐壓試驗對交連PE電纜易因空間電荷累積造成潛在劣化,已漸不採用;交流耐壓與絕緣電阻測試靈敏度較低,難以發現接續匣微小瑕疵。故PD試驗為現行最佳檢測手段。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。