民國113年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第33題

變壓器開路試驗是在測其

題目

變壓器開路試驗是在測其

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 銅損
  3. (3) 介質損失
  4. (4) 機械強度

官方答案

(1) 鐵損

解析

變壓器開路試驗即無載試驗:二次側開路、一次側加額定電壓,量測無載損失與激磁電流。因二次側無電流,銅損(I²R)幾乎為零,所測得的主要是鐵心的磁滯損失與渦流損失,合稱鐵損。銅損則須以短路試驗(二次側短路、低電壓加壓至額定電流)測得。介質損失與機械強度並非本試驗的測定項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料