民國113年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第39題
輸電用充油電纜接續匣導體壓接前應先將其內之鋼帶螺旋條拉出並剪斷後再插入鋼心(Steel duct plug)保護,其使用數量每組為
題目
輸電用充油電纜接續匣導體壓接前應先將其內之鋼帶螺旋條拉出並剪斷後再插入鋼心(Steel duct plug)保護,其使用數量每組為
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4 支
官方答案
(2) 2
解析
充油電纜為中空分割導體,中心以鋼帶螺旋條維持油道;接續匣壓接前須將鋼帶螺旋條拉出剪斷,並插入鋼心(Steel duct plug)保護中心油道,避免壓接時變形堵塞。每一導體接頭兩端各插入一支鋼心,故每組接續匣使用2支。選項1、3、4之1、3、4支與每端一支、共兩端之作法不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。