民國113年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第48題

國內輸電用161kV 交連PE 電纜採用遮水層做為第二道防水保護,其位置設計為

題目

國內輸電用161kV 交連PE 電纜採用遮水層做為第二道防水保護,其位置設計為

  1. (1) 絕緣體下層
  2. (2) 導體上層
  3. (3) 被覆下層
  4. (4) 銅線遮蔽層下層

官方答案

(4) 銅線遮蔽層下層

解析

國內161kV交連PE電纜採縱向阻水設計,外被覆(第一道防水)之外,於銅線遮蔽層下方配置遮水層(阻水帶或阻水紗),作為第二道防水保護,防止水分沿電纜縱向滲入(選項4)。選項1絕緣體下層為導體遮蔽;選項2導體上層為導體阻水;選項3被覆下層為金屬護套,遮水層主要位於銅遮蔽下以阻斷縱向水路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料