民國113年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第53題

一般三用電表測量未知電壓時,其選擇開關應先放置於

題目

一般三用電表測量未知電壓時,其選擇開關應先放置於

  1. (1) 最高電壓
  2. (2) 中間位置
  3. (3) 最低電壓
  4. (4) 任意位置

官方答案

(1) 最高電壓

解析

三用電表測量未知電壓時,應先置於最高電壓檔。理由是高電壓可能超出低檔位量測範圍,造成指針打彎或內部電路、顯示元件燒毀;待讀出約略值後,再逐檔降檔以提高解析度。若直接置最低或任意位置,遇高電壓即損壞儀表,故先選最高檔為安全通則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。