民國113年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第73題
輸電電纜管路試通作業,下列敘述何者正確?
題目
輸電電纜管路試通作業,下列敘述何者正確?
- (1) 試通前確認試通棒規格尺寸
- (2) 管路試通方向依管路接管方向決定
- (3) 試通過程應設置拉力計
- (4) 管路口相關尖物及雜物應清理乾淨
官方答案
(1) 試通前確認試通棒規格尺寸、(2) 管路試通方向依管路接管方向決定、(3) 試通過程應設置拉力計、(4) 管路口相關尖物及雜物應清理乾淨
解析
試通前要確認試通棒規格尺寸與管徑相符;試通方向依管路接管方向進行;管口尖銳物及雜物須清理乾淨,以免刮傷電纜或卡住試通棒。試通過程中設置拉力計可監控牽引力,防止鋼絲繩或管路受損,因此四項皆為正確的作業要領。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。