民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第36題

輸電地下電纜線路之遮蔽系統採用交錯連接設計時,須加裝電纜被覆保護裝置,其連接至電纜 接續匣之引接線通常為

題目

輸電地下電纜線路之遮蔽系統採用交錯連接設計時,須加裝電纜被覆保護裝置,其連接至電纜 接續匣之引接線通常為

  1. (1) 三心電纜
  2. (2) 同心接地電纜
  3. (3) 普通接地電纜
  4. (4) 二心電纜

官方答案

(2) 同心接地電纜

解析

遮蔽系統採交錯連接(cross-bonding)時,為限制故障或切換時之護層感應過電壓,於電纜接續匣處加裝電纜被覆保護裝置(護層電壓限制器 SVL)。其引接至接續匣之引接線通常採用同心接地電纜,因其具同心接地層可維持屏蔽連續性與良好接地,降低雜散電感與電磁干擾,確保被覆保護裝置動作可靠。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料