民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第39題

目前國內輸電交連PE 電纜之金屬遮蔽層通常採用

題目

目前國內輸電交連PE 電纜之金屬遮蔽層通常採用

  1. (1) 銅線
  2. (2) 鉛被套
  3. (3) 銅帶加不鏽鋼線
  4. (4) 鋁被套

官方答案

(1) 銅線

解析

依國內輸電電纜設計,161kV 交連PE(XLPE)電纜之金屬遮蔽層採銅線遮蔽(銅線屏蔽),由多條裸銅線均布於絕緣屏蔽外構成,用以均壓、限制感應電壓並提供故障電流回路。鉛、鋁被套多用於充油電纜或特定型式,銅帶加不鏽鋼線為其他加強型遮蔽,國內 161kV XLPE 一般係採銅線遮蔽。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料