民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第42題

目前國內161kV 3000 及4000MCM 充油電纜採用中空分割導體,可增加電纜彎曲之柔軟度其分 割數通常為

題目

目前國內161kV 3000 及4000MCM 充油電纜採用中空分割導體,可增加電纜彎曲之柔軟度其分 割數通常為

  1. (1) 8
  2. (2) 5
  3. (3) 6
  4. (4) 4

官方答案

(3) 6

解析

161kV 3000及4000MCM充油電纜的導體截面很大,為兼顧中央油道、集膚效應與彎曲施工性,常採用中空分割導體。此類大型充油電纜的分割數通常為6分割,使各股導體較細、電纜較柔軟,便於運輸與現場彎曲佈設,同時中央油道可維持絕緣油流通。