345kV 交連PE 電纜輸電線路使用接續匣為下列何者?

題目

345kV 交連PE 電纜輸電線路使用接續匣為下列何者?

  1. (1) 止油接續匣
  2. (2) 絕緣接續匣
  3. (3) 熱縮型接續匣
  4. (4) 普通接續匣

官方答案

(2) 絕緣接續匣、(4) 普通接續匣

解析

345kV交連PE電纜不含絕緣油,故不使用止油接續匣;熱縮型接續匣通常應用於較低電壓。345kV線路為區隔護套感應電壓、實施交叉連接,需使用絕緣接續匣,一般電纜段間連接則使用普通接續匣,因此選2、4。