民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第73題
輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?
題目
輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?
- (1) 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通
- (2) 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通
- (3) 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通
- (4) 絕緣筒鋁被套不相通,油路相通
官方答案
(1) 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通、(2) 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通、(3) 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通
解析
充油電纜靠絕緣油循環維持絕緣與冷卻,故接續匣的油路必須相通,否則無法補充油壓。絕緣接續匣為斷開金屬被套的電氣連續性、抑制被套循環電流與感應電壓,以絕緣筒將兩側鋁(鉛)被套隔離,因此鋁被套不相通、油路相通。選項1、2、3分別稱被套或油路相通,均與絕緣接續匣構造不符;油路不相通者屬於油止接續匣,被套相通且油路相通者則為普通接續匣。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。