民國114年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第80題
國內69kV 交連PE 電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作之敘述何者正確?
題目
國內69kV 交連PE 電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作之敘述何者正確?
- (1) 調整絕緣膠帶之張力
- (2) 調整自動繞捲機之轉速
- (3) 安裝絕緣帶
- (4) 調整自動繞捲機之底座成水平
官方答案
(1) 調整絕緣膠帶之張力、(2) 調整自動繞捲機之轉速、(3) 安裝絕緣帶、(4) 調整自動繞捲機之底座成水平
解析
自動繞捲機於69kV交連PE電纜接續絕緣處理(繞包絕緣帶)前,操作人員須先將機具底座調整成水平,使電纜中心與機具迴轉中心同心,避免繞帶偏芯;隨後將絕緣帶安裝(裝帶)於帶盤;再依絕緣帶材質與電纜外徑調整膠帶張力,使繞包緊密平整、不皺摺或鬆脫;最後視接續部位與帶寬調整機具轉速以控制繞包節距。上述四項均為正確之標準操作步驟,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。