民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第10題
一回線四管(8〞ΦPVC 管)之輸電地下電纜線路,延放補助接地電纜之管路位置,除另有規定 外,通常放置於
題目
一回線四管(8〞ΦPVC 管)之輸電地下電纜線路,延放補助接地電纜之管路位置,除另有規定 外,通常放置於
- (1) 備用管
- (2) 與T 相電纜共管
- (3) 與S 相電纜共管
- (4) 與R 相電纜共管
官方答案
(1) 備用管
解析
一回線四管PVC管線路通常敷設R、S、T三相電纜三管,另留一管為備用管。補助接地電纜除另有規定外,一般放置於備用管內,避免與帶電電纜共管而影響安全。若與R、S、T任一相共管(選項2、3、4),將使接地線與高壓電纜同管,增加感電與維修風險,不符通常施工慣例,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。