民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第16題

69kV 交連PE 電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm 者,通常適用於

題目

69kV 交連PE 電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm 者,通常適用於

  1. (1) 無污染
  2. (2) 中度污染
  3. (3) 輕度污染
  4. (4) 嚴重污染地區之裝設

官方答案

(4) 嚴重污染地區之裝設

解析

屋外型終端匣礙管漏洩距離須配合環境污穢程度選用,污染愈嚴重所需漏洩距離愈大。69kV等級中,4080mm屬較大數值,通常適用於嚴重污染地區,以增長沿面放電路徑、防止污閃,故選4。輕度、中度或無污染地區所須漏洩距離較小,不需如此大之距離。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料