民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第16題
69kV 交連PE 電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm 者,通常適用於
題目
69kV 交連PE 電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm 者,通常適用於
- (1) 無污染
- (2) 中度污染
- (3) 輕度污染
- (4) 嚴重污染地區之裝設
官方答案
(4) 嚴重污染地區之裝設
解析
屋外型終端匣礙管漏洩距離須配合環境污穢程度選用,污染愈嚴重所需漏洩距離愈大。69kV等級中,4080mm屬較大數值,通常適用於嚴重污染地區,以增長沿面放電路徑、防止污閃,故選4。輕度、中度或無污染地區所須漏洩距離較小,不需如此大之距離。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。