民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第32題

目前國內壓接69kV 1000mm 2 交連PE 電纜導體,通常使用之壓縮機(compressor)其出力為

題目

目前國內壓接69kV 1000mm 2 交連PE 電纜導體,通常使用之壓縮機(compressor)其出力為

  1. (1) 100
  2. (2) 60
  3. (3) 200
  4. (4) 80 噸

官方答案

(1) 100

解析

國內壓接69kV、1000mm²交連PE電纜導體,係以油壓壓縮機(hydraulic compressor)施作壓接,使其與壓接套管密合。依國內輸電電纜施工慣例,此等級導體壓接所用壓縮機出力通常為100噸級,方能提供足夠壓縮力使導體與套管確實壓著、降低接觸電阻並維持機械強度。60噸或80噸出力對1000mm²大截面導體恐顯不足;200噸雖可但非一般常用標準,故以100噸為典型配置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料