輸電用交連PE 電纜之製造依規定須採用三層一次押出,乾式加硫及乾式冷卻,所謂三層依序係 指

題目

輸電用交連PE 電纜之製造依規定須採用三層一次押出,乾式加硫及乾式冷卻,所謂三層依序係 指

  1. (1) 絕緣遮蔽體、絕緣體及遮水層
  2. (2) 絕緣體、絕緣遮蔽體及遮水層
  3. (3) 絕緣遮蔽體、絕緣體及導體遮蔽體
  4. (4) 導體遮蔽體、絕緣體及絕緣遮蔽體

官方答案

(4) 導體遮蔽體、絕緣體及絕緣遮蔽體

解析

交連PE電纜採三層一次押出,目的是讓半導電層與絕緣層界面緊密,避免污染物與氣隙。由內而外依序為導體遮蔽體、絕緣體、絕緣遮蔽體:導體遮蔽體均化導體表面電場,絕緣體承受電壓,絕緣遮蔽體則均化絕緣外表面電場並作為接地遮蔽。選項1、2把遮水層或絕緣遮蔽體的位置錯置;選項3將內外遮蔽顛倒,故正解為4。