民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第49題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
- (1) 開路
- (2) 短路
- (3) 計器之線路拆除
- (4) 接地
官方答案
(2) 短路
解析
比流器二次側在運轉中嚴禁開路,否則一次電流全部成為激磁電流,鐵心飽和並感應高電壓,可能損壞絕緣、計器並危及人員。拆除二次計器前,應先以短路片將二次側短路,再拆計器;作業完成後依程序復原。開路、先拆線或僅接地都不能取代短路,故選2。