民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第56題

國內輸電用161kV 交連PE 電纜採用遮水層做為第一道防水保護,其位置設計為

題目

國內輸電用161kV 交連PE 電纜採用遮水層做為第一道防水保護,其位置設計為

  1. (1) 銅線遮蔽層下層
  2. (2) 絕緣遮蔽層上層
  3. (3) 絕緣體上層
  4. (4) 被覆下層

官方答案

(4) 被覆下層

解析

161 kV 交連 PE 電纜的防水設計,係在外部被覆(外護套)之下方設置遮水層,作為阻擋外界水分入侵的第一道防線。水分若由外力損傷處或接頭滲入,會先接觸到被覆下層的遮水層,該層通常採用吸水膨脹帶或積層金屬被覆,遇水膨脹後可封閉水路,避免水分續行至銅線遮蔽層與絕緣遮蔽層。若水分到達絕緣體,將引發水樹(water tree)而使 XLPE 絕緣劣化、耐壓下降。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料