民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第62題

目前台電輸電線使用之69kV 及161kV 輸電交連PE 電纜兩者主要結構差異為下列何者?

題目

目前台電輸電線使用之69kV 及161kV 輸電交連PE 電纜兩者主要結構差異為下列何者?

  1. (1) 遮水層
  2. (2) 繃紮帶
  3. (3) 止水層
  4. (4) 內半導電層

官方答案

(1) 遮水層、(3) 止水層

解析

台電69kV與161kV交連PE電纜基本構造(導體、內半導電層、絕緣、外半導電層、金屬遮蔽、繃紮帶等)二者皆具備,故內半導電層(4)與繃紮帶(2)並非差異。二者主要結構差異在於防水設計,161kV等級因絕緣厚度與徑向防水需求較高,於結構上增設或強化遮水層與止水層,故正確為遮水層(1)及止水層(3)。實際層別配置仍應以電纜型錄及台電認可圖說為準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。