民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第68題
國內69kV 交連PE 電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作之敘述何者正確?
題目
國內69kV 交連PE 電纜之接續絕緣處理通常使用自動繞捲機,其操作之敘述何者正確?
- (1) 調整絕緣膠帶之張力
- (2) 調整自動繞捲機之底座成水平
- (3) 調整自動繞捲機之轉速
- (4) 安裝絕緣帶
官方答案
(1) 調整絕緣膠帶之張力、(2) 調整自動繞捲機之底座成水平、(3) 調整自動繞捲機之轉速、(4) 安裝絕緣帶
解析
自動繞捲機用於69kV交連PE電纜接續絕緣處理時,標準操作包含四項:(4)先將絕緣帶正確安裝於機台;(2)調整機座成水平,避免繞捲時偏心或膠帶重疊不均;(1)調整絕緣膠帶張力,使膠帶緊密貼合、無氣泡空隙;(3)依膠帶廠規調整轉速,控制每層搭接率。四者均為必要程序,目的在確保絕緣層繞捲均勻、層間密著,以維持接續處絕緣強度與耐壓性能;任一項未調整,皆可能導致厚度不均或產生局部放電弱點,故四選項皆正確。