民國114年 第2梯次 延期考區 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第72題
輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?
題目
輸電電纜被覆保護裝置的安裝作業,下列敘述何者不正確?
- (1) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好
- (2) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接
- (3) 保護裝置上蓋螺栓需依扭力規定均勻鎖緊
- (4) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理
官方答案
(1) 接地電纜與保護裝置連接時,固定導體的螺栓要鎖越緊越好、(2) 保護裝置以接地電纜連接到人孔接地點時,接地電纜可使用開放型壓接端子做壓接、(4) 接地電纜與保護裝置箱體間不需另外做防水處理
解析
本題問「不正確」之敘述,故選錯誤者:(1)螺栓「鎖越緊越好」錯誤,應依扭力規範鎖緊,過緊會損傷端子或螺紋;(4)接地電纜與箱體間「不需防水」錯誤,電纜進箱處應做防水處理以防濕氣入侵;(2)接地電纜接人孔接地點使用開放型壓接端子不妥,接地應採閉合型壓接端子以確保可靠不脫落,故亦不正確。而(3)上蓋螺栓依扭力均勻鎖緊為正確作業,不列入。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。