民國93年 第1梯次 輸電地下電纜裝修丙級 學科
第15題
電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2 倍以上時,需對其被覆實施
題目
電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2 倍以上時,需對其被覆實施
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 15
- (4) 30 K V D C 耐壓1 分鐘之絕緣測試,以確認有否擦傷
官方答案
(2) 10
解析
電纜延放時,拉力過大將使被覆(外被)與半導體層受損,形成日後絕緣劣化的起點。因此規定:當實際延線拉力達計算值2倍以上時,須對被覆施以10 kV DC耐壓1分鐘之絕緣測試,藉由加直流高壓檢出擦傷、針孔等缺陷。5 kV偏低,對較厚被覆的缺陷靈敏度不足;15 kV與30 kV則超出此項確認試驗的規定電壓,對未受損的被覆反而可能造成不必要的電應力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。