民國93年 第1梯次 輸電地下電纜裝修丙級 學科

第15題

電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2 倍以上時,需對其被覆實施

題目

電纜延放過程中若延線拉力為計算值之2 倍以上時,需對其被覆實施

  1. (1) 5
  2. (2) 10
  3. (3) 15
  4. (4) 30 K V D C 耐壓1 分鐘之絕緣測試,以確認有否擦傷

官方答案

(2) 10

解析

電纜延放時,拉力過大將使被覆(外被)與半導體層受損,形成日後絕緣劣化的起點。因此規定:當實際延線拉力達計算值2倍以上時,須對被覆施以10 kV DC耐壓1分鐘之絕緣測試,藉由加直流高壓檢出擦傷、針孔等缺陷。5 kV偏低,對較厚被覆的缺陷靈敏度不足;15 kV與30 kV則超出此項確認試驗的規定電壓,對未受損的被覆反而可能造成不必要的電應力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料