民國96年 第2梯次 輸電地下電纜裝修丙級 學科
第42題
輸電管路之電纜延放後須以高阻計量測其被覆絕緣電阻,若其值小於
題目
輸電管路之電纜延放後須以高阻計量測其被覆絕緣電阻,若其值小於
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 15
- (4) 20 M Ω - K M 時,須實施被覆直流耐壓試驗
官方答案
(2) 10
解析
輸電電纜延放後,以高阻計量測被覆(外皮)對地絕緣電阻,若讀值低於 10 MΩ·KM,表示被覆可能受損或受潮,須再實施被覆直流耐壓試驗確認。MΩ·KM 為換算至標準長度之單位。選項 5 過低易漏判缺失,15、20 則過嚴造成不必要試驗。故門檻值為 10 MΩ·KM。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。