民國93年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第13題
線路停電更換耐張礙子連時,除應注意礙子連掉落事故外,尚須預防下列何者發生之可 能
題目
線路停電更換耐張礙子連時,除應注意礙子連掉落事故外,尚須預防下列何者發生之可 能
- (1) 電感
- (2) 電弧
- (3) 電容
- (4) 電阻
官方答案
(2) 電弧
解析
更換耐張礙子連時,雖已將該線路停電,但礙子連兩側導線切開後,鄰近帶電線路的電磁感應、雷擊突波或剩餘電荷,仍可能在間隙間引起電弧,造成人員灼傷,所以作業前須先裝設接地、採等電位作業並使用消弧器具,同時防止礙子連突然掉落。選項中的電感、電容、電阻本身是電路參數,並非此處要「預防發生」的危害現象;電弧才是斷開導線瞬間實際會出現的危險,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。