民國93年 第1梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第32題
69 K V 輸電水泥桿,其接地線通常使用
題目
69 K V 輸電水泥桿,其接地線通常使用
- (1) 鋁線
- (2) P V C 電線22 m m2
- (3) 銅包鋼線A W G # 4
- (4) 鍍鋅鋼絞線
官方答案
(3) 銅包鋼線A W G # 4
解析
69kV輸電水泥桿的接地引下線需兼具導電性、機械強度與耐候性,通常採用銅包鋼線,AWG #4為常見規格。銅包鋼線外層銅負責導電,鋼芯提供拉力,適合桿上引下與接地。鋁線的接續及機械強度較不適合;PVC電線多為低壓配線;鍍鋅鋼絞線雖可接地,但非此處通常採用之規格,故選銅包鋼線AWG #4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。