民國95年 第3梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第1題

正常送電中懸垂陶瓷礙子連,每只礙子所承受的電位梯度不同,礙子連中那一部分的礙子的 電位梯度最高

題目

正常送電中懸垂陶瓷礙子連,每只礙子所承受的電位梯度不同,礙子連中那一部分的礙子的 電位梯度最高

  1. (1) 靠接地端
  2. (2) 靠導線端
  3. (3) 在礙子串中間部份
  4. (4) 無差別

官方答案

(2) 靠導線端

解析

懸垂礙子連各片礙子對導線及對地的電容不同,電壓分布並不均勻;靠近導線端的礙子承受最大的電位梯度,因為電容電流沿礙子串流向導線端,使該處分壓最高。靠接地端及中間部位的電位梯度較低,並非各部位無差別。此現象是設計均壓環與弧角的重要依據。