民國95年 第3梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第3題

當161 K V 與69 K V 架空輸電線路設置於同一鐵塔時,那一級電壓容易受到電壓感應

題目

當161 K V 與69 K V 架空輸電線路設置於同一鐵塔時,那一級電壓容易受到電壓感應

  1. (1) 不一定
  2. (2) 161 K V
  3. (3) 69 K V
  4. (4) 看施工方便

官方答案

(3) 69 K V

解析

同一鐵塔上較高電壓的161 kV線路,會透過電容耦合及電磁感應在較低電壓的69 kV線路上感應電壓,因此69 kV側較容易受到感應電壓影響,檢修時須注意感電風險。感應量與平行長度、線路間距及電壓差有關,不能說不一定,也與施工方便無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料