民國95年 第3梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第45題
為增加供電容量,在既有輸電線路更換導線時,常使用下列何者線種才不致發生線下安全距 離不足現象
題目
為增加供電容量,在既有輸電線路更換導線時,常使用下列何者線種才不致發生線下安全距 離不足現象
- (1) A A C
- (2) A C S R
- (3) T A C S R
- (4) X T A C I R
官方答案
(4) X T A C I R
解析
既有輸電線路更換導線以增加供電容量時,若採用一般導線(如AAC、ACSR、TACSR),載流量提高會使導線溫升、熱膨脹導致垂度(sag)增大,可能造成線下安全距離不足。XTACIR(特別耐熱鋼心鋁線)採用耐熱鋁合金,最大連續容許運轉溫度可達150°C,在相同張力下熱垂度明顯低於普通鋁線,因此提高容量時不致顯著增加垂度、維持線下淨空。故選XTACIR(選項4)。AAC為全鋁線、ACSR為鋼心鋁線、TACSR為耐熱鋼心鋁線,耐熱等級與高溫低垂度特性均不及XTACIR。