第9題

輸電線路之礙子連弧角間隙長度一般取礙子連長之多少為宜?

題目

輸電線路之礙子連弧角間隙長度一般取礙子連長之多少為宜?

  1. (1) 75 %
  2. (2) 85 %
  3. (3) 95 %
  4. (4) 110 %

官方答案

(1) 75 %

解析

礙子連弧角的作用是讓雷過電壓先在弧角間隙放電,避免電弧燒損礙子。間隙長度一般取礙子連長的75%左右,使弧角間隙小於礙子串的放電距離,能可靠保護礙子,又不會因間隙過小造成頻繁跳脫。85%、95%及110%均偏大,保護效果較差或失去意義。