民國100年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第20題
輸電線路跨越民房無設網之兩側桿塔,其接地電阻須低於幾Ω 以下
題目
輸電線路跨越民房無設網之兩側桿塔,其接地電阻須低於幾Ω 以下
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 15
- (4) 20
官方答案
(2) 10
解析
輸電線路跨越民房而未加設防護網時,為確保線路故障或雷擊時故障電流能迅速導入大地,並降低跨步電壓與接觸電壓造成之感電風險,兩側跨越桿塔之接地電阻須低於 10 Ω。接地電阻以接地電阻計(三極法或鉤表法)實測,若超過標準應增設接地棒、接地網或改善土壤電阻率。接地不良除影響保護電驛動作靈敏度,亦可能使桿塔電位升高,危及附近人員安全。