民國100年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第32題
輸電線路降低塔腳接地電阻,萬一受雷擊時可抑制鐵塔電位上昇,使下列何者的發生機會減 少
題目
輸電線路降低塔腳接地電阻,萬一受雷擊時可抑制鐵塔電位上昇,使下列何者的發生機會減 少
- (1) 正閃絡
- (2) 逆閃絡
- (3) 乾閃絡
- (4) 濕閃絡
官方答案
(2) 逆閃絡
解析
雷擊鐵塔或架空地線時,雷電流經塔身洩放入地,塔頂電位約等於雷電流乘以塔腳接地電阻(含突波阻抗),可達數百萬伏。若此電位高於線路絕緣耐壓,電弧便由鐵塔反過來向導線放電,稱為逆閃絡。降低塔腳接地電阻即壓低塔頂電位上昇,故能減少逆閃絡。正閃絡是雷直接擊中導線或地線後對導體閃絡,主要與屏蔽角及絕緣協調有關;乾閃絡、濕閃絡則是絕緣表面污損或受潮引起的沿面放電,與塔腳接地電阻無直接關係。